标题: 电源线和电源墙插很头痛!恳请威虹大大和各位烧友解救! [打印本页]

作者: bbboy8409    时间: 2008-4-1 09:34
标题: 电源线和电源墙插很头痛!恳请威虹大大和各位烧友解救!
昨天买了根电源线,美式插头的,还有一个美式墙插

但是墙插不知道怎么安装才是正确的,听说电源是由相位的,相位反了会声音变坏

按常理,“L”是火线,“N”是零线,另外一个是地线

听说美式的是要零线、火线反过来安装,不知道是不是这样的?

现在用墙插和拖板(墙插是反过来接,拖板是万能插,接法和英式一样)对比,感觉声音的确是不一样

自己耳朵水平有限,只能听出来不一样,不知道哪个才是正确的相位?正确的声音?

请问各位大大,应该要怎么接?怎样才能知道自己接对了?感激不尽!
作者: weihong    时间: 2008-4-1 10:02
一个最简单的方法就是请电工测量一下极性,再看一下功放的输入极性,两者是一致的就能够得到电源相位正确的声音。如果从听感来说,相位正确的一般声音会显得声音润一些,密度高一些,整体感觉厚重一些,相位反了会显得“空”一些,声音不太稳重,声场也不太整齐稳定,音乐的分量感也要轻一些。你可以仔细的比较体会一下。
作者: bbboy8409    时间: 2008-4-1 10:30
功放的输入极性怎么看啊?
作者: weihong    时间: 2008-4-1 10:53
功放的电源输入端在插座的三个输入头上是有正负的标记的。
作者: 李平先生    时间: 2009-2-11 23:49
标题: 请教:蛇王电源线
我从贵处购买了电源线,以前功放的是英制的,换了蛇王的感觉火线零线好象不对,怎么办?我的插排是新得克的,但是马兰士CD机和ARC 前级还不是统一相位,两个机器总矛盾,怎么办啊?请指教!
作者: weihong    时间: 2009-2-12 10:07
首先看功放插座输入端的标识,确定火线与零线的位置并与手上的蛇王线进行对照,如此步骤,找出电源的相位差别。
下一步可以对新得克的某一个“头”进行火线与零线的对调,并做上标识,即可。